Протекает алюминиевая балконная рама

Решение проблем с пластиковыми, деревянными, алюминиевыми окнами и дверями
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Обратился заказчик с задачей определить причину протекания в тёплой алюминиевой раме Alutech в новостройке. Во всём доме алюминиевые рамы холодные, но некоторые фирмы доплатили подрядчику за тёплые. По гарантии заказчик обращаться не хочет, у них как понимаю, там какие-то тёрки. Вот рама:
1.JPG
2.JPG
3.JPG
Первое протекание через створки. Если створку открыть после дождя, то из неё вытекает вода. Я с подобным раньше встречался и решали снятием стеклопакетов и сверлением дренажных отверстий внизу створки для вывода воды в фальц и далее через дренажные отверстия на улицу. Если есть другое решение, то буду благодарен за подсказку.
4.JPG
Так же есть жалобы на то, что при дожде вода течёт внизу из вертикальных стоек. Попробовал вылить воды в фальц. Та вода, что не ушла в дренаж затекла в стыки импостов и вытекла на пол.
7.JPG
5.JPG
6.JPG
Снял стеклопакет и там под лентой (ранее такая мне не попадалась, хоть стеклопакеты в алюминии меняем не так редко) видно, что вода просто ручьём тесёт через стык импоста.
8.JPG
9.JPG
Сама лента имеет небольшие отверстия. Думаю, для того, чтоб не мешать работе дренажа, но они с ним не совпадают.
10.JPG
Вопрос, как решить проблему? Пока в голову приходит только герметизация стыков. И почему проблема вообще возникла?
Аватара пользователя
Технолог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 фев 2016 19:44
Откуда: Химки
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Технолог »

Недавно, тоже текло. Створка провисла, верх не прижимал и по створке текло. Перепакет решил вопрос. Опять же надо смотреть симптомы.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Там 3 лоджии и все текут по стойкам. Дело не в прижиме. Почитай, что я пишу выше. Я причину уже нашёл, мне решение нужно.
Аватара пользователя
Технолог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 фев 2016 19:44
Откуда: Химки
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Технолог »

Решения не будет. Это головная боль всех стоечно-ригиленых. Даже просто конденсат пойдет по стойкам вниз.
Аватара пользователя
юра с
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 27 дек 2015 14:14
Откуда: Ярославль
Поблагодарили: 3 раза

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение юра с »

Фасадка это зло. Искать протечку надо начинать сверху иначе деньги на ветер.
Городская Служба Ремонта Окон. Ярославль.
тел. 8 (4852) 333-523, 339-773
Аватара пользователя
Леха Курский
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 17 дек 2015 01:19
Откуда: Курск
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Леха Курский »

Проблема в том, что у тебя не засиликонены стыки стоек и ригелей. Скорее всего вода затекает в эти швы и течёт вниз. Засиликонь и не парься.
Дмитрий Архангельск
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 20 дек 2015 22:22
Откуда: Архангельск

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Дмитрий Архангельск »

У нас то же вся по фасадке, которая идёт от низа до верха здания, проблема с протечками везде. Обычно ни чего не решить. Течёт и течёт.
Архангельск . 89095560773 вотс ап , вайбер , телеграмм . Сервисник , Инженер больших конструкций , цветные окна , Сверхтёплые окна .
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Затекает тут, я ж пишу я с этим разобрался. Меня интересует почему? Меня интересует это косяк сборки или это системная проблема. Обработка герметиком (не силиконом) уже опробована на другом здании и работает. Но меня интересует не колхоз, а решение от системодателя. Оно есть или нет?
1.jpg
Аватара пользователя
Леха Курский
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 17 дек 2015 01:19
Откуда: Курск
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Леха Курский »

Системное решение должно быть. Общался с начальником цеха пару недель назад, он говорит, что системное решение есть всегда. Но большинство переработчиков не хотят в них вникать, либо в целях экономии ни кто ими не пользуются. Думаю и в твоём случае системное решение есть, просто контора сэкономила на этих вкладышах.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Ездил к алюминьшикам, сказали, что они подобные профиля для стыка ригель-стойка не используют - гарантировано протекание. Теперь только герметизация. Короче придётся опять старым методом работать. Вот как делали на другом объекте. Там был то же тёплый алюминий.
1.JPG
Увеличили количество дренажных отверстий в фальце.
2.JPG
Обработали водостойким герметиком углы рамы снизу.
3.JPG
Так же обработали герметиком углы низа створки. Использовали два разных герметика для теста - оба работают.
4.JPG
И сделали дренажные отверстия в створках - их не было.
5.JPG
Таким способом было отремонтировано несколько окон в 6ти этажном здании и проблемы с протеканием более не возникают.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Сделали тестовый ремонт на двух створках. Именно на створках, чтоб понять есть ли протечка в глухих частях. В разных проёмах использовали разные герметики - так же хочу проверить какой себя лучше покажет.
1.JPG
2.JPG
Ленту нормально подрезали, чтоб не перекрывала дренаж.
3.JPG
Углы створок так же загерметизировали и просверлили дренажные отверстия.
4.JPG
5.JPG
Ждём дождя для проверки результата.
ОКНА ДОКА
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 дек 2017 22:25
Откуда: Москва
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение ОКНА ДОКА »

По мимо всего вышеперечисленного, протечки также бывают на стыках между межэтажными перекрытиями. Проблема решается, тоже с помощью герметика.
IMG-20170704-WA0008.jpg
Фотографии делали альпинисты местной УК. Их работа.
Фотографии делали альпинисты местной УК. Их работа.
А на стыках импостов, в алюминиевых конструкциях как в холодных так и в теплых протечки неизбежны. Это системная проблема на стадии разработки профильной системы. И ни одно производство ее не решит. Т.к. отстутствуют сухари при таких стыках в самой системе профилей всех кроме Шуко.
Аватара пользователя
Windowrepair
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 04 дек 2017 11:24
Откуда: Москва
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение Windowrepair »

igor40in писал(а): Сделали тестовый ремонт на двух створках.
Всё правильно сделал, Игорь! Для прояснения терминов: то, что пэвэхашники и деревянщики зовут импостом, алюминщики называют стойкой или ригелем в зависимости от расположения. Так исторически сложилось. Но не надо путать стоечно-ригельную фасадную систему с обычной рамной. Вспененный уплотнитель во внутреннем фальцевом пространстве предлагался давно, но являлся спорным "лишним" элементом, пока его не "узаконили" в своей новой алюминиевой системе Шуко. Вот и стали появляться повторы.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Windowrepair писал(а): Всё правильно сделал, Игорь!
Ну, так... Я помню, как мой первый подобный адрес мы вместе согласовывали :P Там всё сработало и я переношу этот опыт на другие адреса с небольшими изменениями.
Windowrepair писал(а): Вспененный уплотнитель во внутреннем фальцевом пространстве предлагался давно
А у нас я впервые столкнулся. Провинция, что тут скажешь :D
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Борюсь с очередной протекающей алюминиевой рамой. Как обычно, для теста эксперементирую с одним участком рамы.
1.JPG
На данный момент осталось протекание из углов створок.
3.JPG
Ранее в створках сделал дренаж, его не было. Теперь в фальце воды нет, но вода вытекает из вертикальных брусков створки из нижних углов. и стекает в фальц.
5.JPG
Откуда она туда может попадать? Предполагаю, что с верхнего бруска створки через отверстия фурнитуры и мест крепления угловых соединений. Проверял проливом воды - вода на верхний брусок попадает.
6.JPG
Так же вода течёт из ригеля.
2.JPG
Дренаж в раме работает и вода из рамы уходит на улицу.
4.JPG
За средний уплотнитель вода попадает, предполагаю, стекая со створки.
Какие есть предположения?
Аватара пользователя
interveka
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 ноя 2017 22:52
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение interveka »

На ригеле внутри помещения не видно герметизирующей прокладки, посмотри снаружи на горизонтальных крышках и прижимных планках пробиты отверстия ? Если нет то снимай горизонталки и сверли. Внутри опять герметиком
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

interveka писал(а): На ригеле внутри помещения не видно герметизирующей прокладки, посмотри снаружи на горизонтальных крышках и прижимных планках пробиты отверстия ? Если нет то снимай горизонталки и сверли. Внутри опять герметиком
Не совсем понял, можно подробнее?

А вот, что пока оответили с Татпроф:
"Исходя из присланных фото- и видеоматериалов можем сделать вывод:
1. На оконных блоках не установлен наружный уплотнитель, во вложении информ-лист с применением уплотнителя ТПУ-45.14.
2. Так же выявлено, что не установлен угловой средний уплотнитель ТПУ-65.01Л, к которому приклеивается секундным клеем уплотнитель ТПУ-65.01."
Аватара пользователя
interveka
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 ноя 2017 22:52
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение interveka »

Не совсем понял, можно подробнее?
tatprof.gif
IMG_20180708_135206 (1).jpg
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение igor40in »

Не делают у нас их, не разу не видел даже. Вот фото с очередного объекта -опять течёт, уже навес сделали.
1.JPG
Кстати с верхнего этажа есть сливы воды из вертикальных стоек из жестянки.
2.JPG
3.JPG
Аватара пользователя
interveka
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 ноя 2017 22:52
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Протекает алюминиевая балконная рама

Сообщение interveka »

Видимо технологи не дорабатывают этот момент, когда нибудь накажут рублем на большом объекте, задумаются. Агрисовгаз ставит эти комплектующие по умолчанию, а это аналог Newtec. Хотя технологи Newtec ни разу даже не предложили такие мелочи.
Ответить

Вернуться в «Ремонт окон и дверей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость