Сообщение igor40in »

После установки современных пластиковых и деревянных окон многие сталкиваются с проблемой появления на окнах конденсата, плесени, а при сильных холодах образования наледи. Как правило, первая реакция обвинить во всём фирму установившую окна. Но, в подавляющем большинстве случаев проблема оказывается не в окнах. Окна в данном случае не причина, а лишь индикатор проблемы с воздухообменом в помещении. Давайте разберемся, в чём причина возникновения этих негативных явлений.

Причина возникновения конденсата на окнах.

Причина возникновения конденсата в том, что новые плотно закрывающиеся окна нарушают естественный воздухообмен в помещении. Это приводит к повышению влажности, а её избыток выпадает в виде конденсата на самых холодных поверхностях в помещении. В квартире прежде всего это окна, трубы с холодной водой, торцевые стены. До замены окон, уличный свежий воздух попадал в квартиру через щели в старых деревянных окнах. А выводился через вытяжные воздуховоды в ванной и санузле вместе с отработанным влажным воздухом посредством естественной тяги. Теперь же работоспособность этой слаженной системы нарушена, что и вызывает появление конденсата.

Как избавиться от конденсата на окнах?

По гигиеническим нормативам с улицы должно поступать не менее 30м3 воздуха в час на одного человека проживающего в квартире. Самый простой способ восстановить естественный воздухообмен в помещении это постоянно держать хотя бы одно окно в квартире в режиме щелевого (зимнего) проветривания. Конечно, это не очень удобно, так как теряются все свойства шумо- и теплоизоляции новых дорогостоящих окон. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать на окна приточные клапана.

Преимущества приточных клапанов.

Приточные клапана обеспечивают постоянный дозированный приток свежего уличного воздуха в помещение. В то же время не создают сквозняков, что особенно актуально, если в доме есть маленькие дети. Приточные клапана положительно влияют на безопасность Вашей квартиры: окна надёжно закрыты, а свежий воздух поступает постоянно. А вечером по приходу домой с работы Вас будет ждать квартира, наполненная свежим воздухом. Клапана не требуют специального обслуживания и электропитания и могут монтироваться в уже установленные окна.
Это видео объясняет принцип работы вентиляции многоквартирного дома и причины появления конденсата и плесени на окнах.
https://youtu.be/CSLmIVtpjTA
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Вот такое "водохранилище" недавно попалось на объекте :D
1.JPG
Сделано для того, чтоб вода за время отсутствия хозяев комнаты дома не стекала на пол. При замерах в помещении влажность около 55%, отсутствие притока уличного воздуха и отсутствие вытяжного канала. Это общежитие- канал общий в санузле на этаже. Воздух туда должен попадать через нижний зазор двери, но естественно, там уже установлена металлическая дверь с резиновыми уплотнителями. В качестве решения приток воздуха был обеспечен установкой приточного оконного клапана. А отток пришлось сделать сквозь стену. Пробили отверстие в общий коридор и установили на него с обеих сторон декоративные вентиляционные решетки. Принудительную вентиляцию делать не пришлось- хватило естественной тяги через канал в санузле.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Часто на замерах влажности наблюдаю вытяжные электровентиляторы в таком состоянии:
1.JPG
2.JPG
3.JPG
В работоспособном то смысла нет, при наличии естественной тяги, а в таком состоянии это просто крышка на вентканале.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Летом меняли стеклопакеты в коттедже. Клиент приобрёл готовый коттедж, а во всех окнах оказались однокамерные стеклопакеты. Мы меняли на двухкамерные с заменой штапиков. А вот таким образом клиент пережил зиму :D Чтоб снизить количество контенсата поверх стеклопакетов была наклеена полиэтиленовая плёнка.
1.JPG
2.JPG
3.JPG
Конденсата стало немного меньше, вот только улицу через плёнку не видно :(
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Вот наткнулся на наглядную таблицу для определения условий возникновения конденсата.
Таблица расчёта точки росы:
1.jpg
Пользоваться так:
2.jpg
Есть онлайн калькулятор для расчёта точки росы.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Недавно приехал на регулировку окон- просили отрегулировать :D
1.JPG
2.JPG
На окнах и углах дома уже плесень.
3.JPG
Сказал, что регулировка окон тут не поможет и предложил установить приточные клапана и принудительную вентиляцию (дом частный), пока отказались. Наверно пригласили другого мастера на регулировку окон, так как я ничего не могу сделать :D
Аватара пользователя
Плахотнюк Андрей
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 09 янв 2017 22:42
Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение Плахотнюк Андрей »

Наглядное представление влияния влажности на образование конденсата.

https://youtu.be/Ae1eMTeCcFs

В данном видео наглядно показано насколько сильно влияет повышение влажности в помещении на образование конденсата на стеклах.
Что бы минимизировать шанс появление конденсата, необходимо регулярно проветривать все помещения по 3-5 минут минимум 3 раза в день.

Данные до проветривания:
- Температура на улице -12
- Температура помещения 24,4
- Относительная влажность 47%
- Температура точки росы 12,2
- Температура поверхности стекла 12,6

Данные после проветривания:
- Температура на улице -12
- Температура помещения 24,3
- Относительная влажность 35%
- Температура точки росы 7,7
- Температура поверхности стекла 13,3 в вентилируемой зоне и 8,6 в самой холодной зоне конструкции.

Если при регулярном проветривании и допустимой влажности до 40% (при температуре помещения до 23 градусов) постоянно образуется конденсат или наледь на окнах, необходимо вызвать специалиста.
grischanov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 фев 2017 15:04

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение grischanov »

точка росы если выше нормы то появляется конденсат я правильно понял?

Отправлено спустя 51 секунду:
заказал себе такую же штуку PEAKMETER PM6530D . У вас нету случайно инструкции на русском к ней? как она в работе? какие особенности и погрешности?
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

grischanov писал(а): точка росы если выше нормы то появляется конденсат я правильно понял?
В строительстве точка росы — температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. Проще говоря это сочетание определённой температуры и влажности при которой выпадет конденсат. Таблица для вычисления на два поста выше. Пирометр проводит расчёт самостоятельно.
grischanov писал(а): заказал себе такую же штуку PEAKMETER PM6530D . У вас нету случайно инструкции на русском к ней? как она в работе? какие особенности и погрешности?
Характеристики пирометра приведены в разделе форума для специалистов. Для доступа нужно выполнить следующие условия.
Аватара пользователя
mitbka
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 янв 2016 20:32
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение mitbka »

"Окна у нас стали предметом интерьера. Их заказывают, как шкафы, как паркет, как обои, совершенно не представляя при этом, как они влияют на микроклимат, на освещенность, на вентиляцию, на тепло- и шумозащиту в помещении". Отрывок из интервью с Владимиром Пригожиным, экспертам по окнам Московского общества защиты прав потребителей.
https://www.youtube.com/watch?v=AR9WNRQV40I
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

Один из ярких примеров, во что превращается квартира с неработающей вентиляцией.
https://youtu.be/0bx_hLz0eew
Аватара пользователя
юра с
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 27 дек 2015 14:14
Откуда: Ярославль
Поблагодарили: 3 раза

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение юра с »

Народ старый избитый вопрос:
Скиньте кто нибудь нормативку где какая температура должна быть на окне. Какие СП и ГОСТы. С указанием пункта.
Не могу шпаргалку свою найти.
Городская Служба Ремонта Окон. Ярославль.
тел. 8 (4852) 333-523, 339-773
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение igor40in »

юра с писал(а): Скиньте кто нибудь нормативку
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
Санитарно-гигиеническое требование.

5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).
Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха -СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна определяться по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере в аккредитованной лаборатории.

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;

для кухонь - 60%;

для ванных комнат - 65%;

для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;

для теплых чердаков жилых зданий - 55%;

для других помещений общественных зданий (за исключением вышеуказанных) - 50%.
nikolay83ru
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 апр 2019 13:56
Откуда: Ненецкий Автономный округ г. Нарьян-Мар

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение nikolay83ru »

Многие владельцы пластиковых окон из ПВХ осуществляют монтаж сами. Наверняка нарушение герметичности конструкции из-за неверной установки откосов, что влечет за собой изменение теплового режима и как следствие – конденсат. Также при покупке пластиковых окон стоит обратить внимание на конструкцию стеклопакета:

Однокамерные. Отличаются низкой теплоизоляцией и редко устанавливаются в жилых помещениях. Обычно их используют для остекления лоджий и балконов. Как на севере можно и толще. При том что ветра сильные как зимой со снегом так и летом с песком.
Двухкамерные. Вторые обладают большей теплоизоляцией и менее податливы конденсату.
К самой редкой причине появления капель относится брак стеклопакетов – в этом случае окна потеют не снаружи, а внутри, между стеклами. Процент такого брака довольно низкий, но он тоже имеет место быть.
Дмитрий Архангельск
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 20 дек 2015 22:22
Откуда: Архангельск

Причины появления конденсата на окнах

Сообщение Дмитрий Архангельск »

Коля, количество сообщений наверное можно нагнать в болталке где нибудь, модератор пропустит.
Основная причина из 5-ти наиболее понятных - отсутствие воздухообмена в области окна или в комнате, или тупо рядом с ним, умноженное на относительную влажность относительную.
По-этому сначала проверяем работы ОТТОЧКИ, потом прикидываем приток. Если здесь всё хорошо точно, тогда смотрим конвекцию и температуру радиаторов и их площадь, их расположение и наличии под оконным проемом.
А лучше привлечь опытного диагноста, потому-что реально параметров - 20 примерно для изучения.
Архангельск . 89095560773 вотс ап , вайбер , телеграмм . Сервисник , Инженер больших конструкций , цветные окна , Сверхтёплые окна .
Ответить

Вернуться в «Микроклимат помещения. Конденсат, наледь, плесень на окнах и откосах»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость