Как правильно сделать/настроить вытяжную вентиляцию

Решение проблем с появлением на окнах конденсата, наледи, плесени
Вася-Вася

Как правильно сделать/настроить вытяжную вентиляцию

Сообщение Вася-Вася »

Добрый день.
Ситуация такая. Мы живем на 3м этаже 17тиэтажки. Вентиляция работает. Проблема в том что работает она слишком сильно. Поэтому при открытии окон на микровентиляцию они начинают "выть", то есть шум будто за окном МКАД. Если откинуть окно, то шум от окна пропадает, но начинает свистеть щель под дверью =)
К тому же иногда "микры" становится слишком много, т. к тянет через неё будь здоров. поэтому нужна регулируемая вентиляция.
Короче для проветривания хочу установить приточные клапана в окно. Интересуют следующие вопросы:
1) Воет ли сам клапан при большой разнице давлений внутри/снаружи?
2) Что у него с шумоизоляцией в закрытом состоянии?
3) Что у него с шумоизоляцией в открытом состоянии?
4) Что у него с теплоизоляцией в закрытом состоянии?
5) В случае плохой шумоизоляции в открытом состоянии, возможны ли "колхозные" доработки?
Спасибо.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Завывание в вентканале и приточные клапана

Сообщение igor40in »

Вася-Вася писал(а): Ситуация такая. Мы живем на 3м этаже 17тиэтажки. Вентиляция работает. Проблема в том что работает она слишком сильно.
Ваше решение вентиляционные решетки с регулируемым сечением.
https://youtu.be/S0LRAHYUteo
1.JPG
2.JPG
Вася-Вася писал(а): 1) Воет ли сам клапан при большой разнице давлений внутри/снаружи?
Да.
Вася-Вася писал(а): 2) Что у него с шумоизоляцией в закрытом состоянии?
3) Что у него с шумоизоляцией в открытом состоянии?
4) Что у него с теплоизоляцией в закрытом состоянии?
Зависит от клапана, смотрите характеристики.
Вася-Вася писал(а): 5) В случае плохой шумоизоляции в открытом состоянии, возможны ли "колхозные" доработки?
Да возможны в некоторых клапанах.
Вася-Вася

Завывание в вентканале и приточные клапана

Сообщение Вася-Вася »

К сожалению, не вижу тут фотографии. Но, как понимаю вы мне уже ответили в другом форуме ;)
Это вариант, но мне бы именно приток регулировать...
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Завывание в вентканале и приточные клапана

Сообщение igor40in »

Вася-Вася писал(а): К сожалению, не вижу тут фотографии.
Для этого надо пройти регистрацию на нашем форуме- это займёт пару минут.
Вася-Вася писал(а): Это вариант, но мне бы именно приток регулировать...
Так тут прямая связь. Количество поступающего воздуха зависит от количества удаляемого и наоборот.
Аватара пользователя
mitbka
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 янв 2016 20:32
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Завывание в вентканале и приточные клапана

Сообщение mitbka »

Можно попробовать частично перекрыть вентканал малярным скотчем и сравнить станет ли тише.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Как правильно сделать/настроить вытяжную вентиляцию

Сообщение igor40in »

Я у себя так организовал вытяжку на кухне. Сначала увеличил вход в вентканал до потолка и подрезал металлический воздуховод.
1.JPG
2.JPG
3.JPG
Воздуховод взял по-максимуму 204х60, чтоб увеличить пропускную способность и снизить шум. Переварил его конусом, чтоб вошёл в мой вентканал и сделал на конце небольшой "трамплин".
4.JPG
На пену закрепил обратный клапан.
5.JPG
Далее завёл воздуховод, закрепив его к потолку металлической перфорированной лентой. На мой взгляд это удобнее и надёжней штатных креплений воздуховода. Да и выигрываем миллиметров 5-7 по высоте. Между воздуховодом обратным клапаном заложил пол кирпича для крепления натяжного потолка.
6.JPG
Далее выровнял Волма-слоем и зашпатлевал. От соединений 90 градусов отказался опять же для снижения шума в воздуховоде - рассчитал прохождение канала так, чтоб использовались соединения с переменным углом. Далее натяжные потолки закроют воздуховод и после оклейки обоев останется только установить регулируемую вентиляционную решётку.
7.JPG
Вот видео для наглядности:
https://youtu.be/z-cJm3wmN1A
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Как правильно сделать/настроить вытяжную вентиляцию

Сообщение igor40in »

Ну, вот и окончательный вариант:
1.JPG
2.JPG
Жду потолочников, чтоб закрыли натяжным потолком. Потом кухонный гарнитур и можно вытяжку подключать.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Как правильно сделать/настроить вытяжную вентиляцию

Сообщение igor40in »

Добавлю новое видео с демонстрацией работы обратного клапана и регулируемой вентиляционной решётки.
https://youtu.be/S0LRAHYUteo
Ответить

Вернуться в «Микроклимат помещения. Конденсат, наледь, плесень на окнах и откосах»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость