Вода протекает через монтажный узел окна

Решение проблем с монтажом пластиковых, деревянных, алюминиевых окон и дверей
Аватара пользователя
Технолог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 фев 2016 19:44
Откуда: Химки
Контактная информация:

Вопросы специалистам форума

Сообщение Технолог »

Вопрос:
Окно двухстворчатое, 1 половина глухая,2 ая поворотно-откидная
Протекает при дожде под подоконником.
Окно поставлено застройщиком панельного дома в 2006г.
ПОДРОБНОСТИ:
При ремонте квартиры в 2007г были заменены подоконник и отлив, перепенено по контуру, заменена вся фурнитура и обвязка оконных рам.
Родные только ПВХ панели, стекла и уплотнитель остались.
Месяц назад при очень сильном дожде из-под подоконника как из шланга лилась вода, собирали ведрами.
Думали на межпанельные швы, их сделали, протечка продолжается.
Подоконник сняли, вода подтекает с нижних углов окна в районе подставочного профиля.
Можно ли сделать демонтаж и монтаж старого окна с гидроизоляцией мест примыкания к стенам?
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Вопросы специалистам форума

Сообщение igor40in »

Технолог, похоже на обычное затекание воды между четвертью и отливом. Гидроизоляционной ленты скорее всего нет. Фотографий не будет?
Если я прав, до демонтаж подоконника был лишним, достаточно было снять отлив, очистить старую пену, запенить по-новой, наклеить гидроизоляцию. После этого установить отлив на место и обработать места примыкания с четвертью фасадным герметиком.
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Вопросы специалистам форума

Сообщение igor40in »

Вот фотографии с объекта с такой же проблемой:
Гидроизоляция подготовлена, пеним заново
Гидроизоляция подготовлена, пеним заново
Завершаем наклейку гидроизоляционной ленты
Завершаем наклейку гидроизоляционной ленты
Делаем акустическую подушку
Делаем акустическую подушку
Устанавливаем отлив и гидроизолируем стыки
Устанавливаем отлив и гидроизолируем стыки
Аватара пользователя
Технолог
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 фев 2016 19:44
Откуда: Химки
Контактная информация:

Вопросы специалистам форума

Сообщение Технолог »

Спасибо Игорь!
Аватара пользователя
vekshin
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 03 фев 2019 23:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Вода протекает через монтажный узел окна

Сообщение vekshin »

Технолог писал(а): Вопрос:
Протекает при дожде под подоконником.
Месяц назад при очень сильном дожде из-под подоконника как из шланга лилась вода, собирали ведрами.
Думали на межпанельные швы, их сделали, протечка продолжается.
Подоконник сняли, вода подтекает с нижних углов окна в районе подставочного профиля.
Прикручивая подставочный профиль, саморезом пробили дренажную камеру.
Ответить

Вернуться в «Установка окон и дверей. Монтажный узел»