Страница 1 из 1

Причины продувания из под подоконника окна

Добавлено: 18 апр 2016 23:44
igor40in
Продувание под подоконником окна или в месте стыка подоконника и рамы очень частая причина вызовов оконных мастеров. Основная причина продувания в этом узле- нарушение технологии монтажа окон и экономия на расходных материалах.
Как правило, после вскрытия монтажного узла можно увидеть подобную картину:
1.JPG
2.JPG
3.JPG
https://youtu.be/nVohzO-48S4

Причины продувания из под подоконника окна

Добавлено: 12 май 2016 18:43
Alex51
Ну, это "святое" дело под отливом не пропенить ))) Но тут случай слишком очевидный. Тем более, что помимо монтажника претензии к каменщику, а именно - подготовка проема не выполнена, фактически проем не готов для установки ограждающих конструкций (окон).

На практике частенько бывает так: кирпичный дом, стены толстые, швы монтажные выполнены достойно, т.е. все задуто пеной на славу, но в морозы образуется конденсат на подоконнике и по низу стеклопакета, а в лютые морозы все это замерзает в лед. Причиной всему - огрехи в кладке, т.е. холодный воздух проходит по пустотам в швах кладки (там просто нет раствора). Поэтому взял за правило задувать все видимые пустоты во внутренних частях проема, особенно пустоты по швам кладки. Всем рекомендую взять за правило, т.к. не всегда имеется возможность демонтировать отделку без ее последующей замены, а отделка на 500 кирпич на малое окно вытягивает более 2 рублей на текущий день.

Т.е. пункт ГОСТа про подготовку проема какбэ совсем не лишний )))) Ясно, что готовить проем в ГОСТе (цементными растворами) - это недели две ставить окно, а это никого не устроит, поэтому выходим из положения с помощью пены.

Причины продувания из под подоконника окна

Добавлено: 13 май 2016 20:32
igor40in
Alex51 писал(а): помимо монтажника претензии к каменщику, а именно - подготовка проема не выполнена, фактически проем не готов для установки ограждающих конструкций (окон)
Как это не печально, но подготовленные проёмы в новостройках мне не попадаются :(
Alex51 писал(а): Поэтому взял за правило задувать все видимые пустоты во внутренних частях проема, особенно пустоты по швам кладки.
Большинство знакомых монтажников так поступают. Это минимальное, что можно сделать, чтоб защитить себя от выезда на рекламацию в первую же зиму.
Сам монтажом не занимаюсь, а для устранения продувания через кладку предпочитаю шпатлевать пустоты между кирпичами после вскрытия откосов.
Alex51 писал(а): Ясно, что готовить проем в ГОСТе (цементными растворами) - это недели две ставить окно, а это никого не устроит
В жилой квартире да, а вот в новостройке можно было бы и подготовить проём. Тут дело уже в экономике- всё, что не потрачено, то заработано.

Причины продувания из под подоконника окна

Добавлено: 04 июл 2018 22:34
igor40in
Вот ещё окно в новостройке.
1.JPG
Вроде всё по ГОСТ, и даже ПСУЛ под отлив для звукоизоляции наклеили (впервые кстати вижу в новостройке)... Вот только пену забыли :D
2.JPG

Причины продувания из под подоконника окна

Добавлено: 14 мар 2019 08:00
Egorga141140
igor40in писал(а): Продувание под подоконником окна или в месте стыка подоконника и рамы очень частая причина вызовов оконных мастеров. Основная причина продувания в этом узле- нарушение технологии монтажа окон и экономия на расходных материалах.
Как правило, после вскрытия монтажного узла можно увидеть подобную картину:
1.JPG
2.JPG
3.JPG
https://youtu.be/nVohzO-48S4
В данном случае очень хорошо спасает гидроизоляционная лента, ее можно сделать вместо стяжки,- это увеличит скорость работ и качество проема

Вопросы специалистам. Спросите тут, если не нашли подходящей темы

Добавлено: 10 фев 2021 11:09
platon
Добрый день. Сняли подоконник и идет продувание между рамой и подставочным профилем. Демонтировать окно желания нет. Что можно сделать, как устранить продувание?

Вопросы специалистам. Спросите тут, если не нашли подходящей темы

Добавлено: 11 фев 2021 14:49
igor40in
platon писал(а):
10 фев 2021 11:09
Добрый день. Сняли подоконник и идет продувание между рамой и подставочным профилем. Демонтировать окно желания нет. Что можно сделать, как устранить продувание?
Мы при восстановлении монтажного узла под отливом используем для герметизации ленту ПБА. Берём шириной 50 мм, режем вдоль пополам и проклеиваем стык со стороны улицы. Можно и герметик использовать, но результат получался менее предсказуемый.

Вопросы специалистам. Спросите тут, если не нашли подходящей темы

Добавлено: 11 фев 2021 17:03
platon
igor40in писал(а):
11 фев 2021 14:49
Мы при восстановлении монтажного узла под отливом используем для герметизации ленту ПБА
Спасибо я Вас понял. Внутри помещения промазал силиконовым герметиком, толку нет. Образовался конденсат в этом месте. Будет теплая погода, сниму отлив, проклею по вашему совету.