Сильный сквозняк от окна

Решение проблем с пластиковыми, деревянными, алюминиевыми окнами и дверями
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Добрый день уважаемые специалисты по ремонту окон. Столкнулся с проблемой, что очень сильный сквозняк от окна. Производитель Rehau, устанавливались в 2012 году. Из заметных дефектов только смятый уплотнитель на одной створке. И на другой можно видеть, что уплотнитель не доходит до угла. Фото прилагаю. Буду признателен за любой совет.
IMG_2570_4.jpg
IMG_2569_3.jpg
IMG_2567_2.jpg
Аватара пользователя
Оушен+
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 17 дек 2015 00:13
Откуда: Норильск
Поблагодарили: 1 раз

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Оушен+ »

Здравствуйте.
На фото вы показали участки внешнего,рамного уплотнения.А в каком состоянии находится уплотнитель на створке этого окна из которого сильно дует? Вы можете показать на общем фото окна конкретные места продувания?
Аватара пользователя
Дементий
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 25 май 2018 22:12
Откуда: Омск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Дементий »

Да. И желательно фото отдельных участков рамы с ответными планками. И фото фурнитуры. Работали ли окна корректно раньше. Причин для продувания створки может быть несколько. От разболтанной ручки на створке. До какого нибудь скрытого дефекта фурнитуры - который видно только когда фурнитура работает "под нагрузкой". Можете указать марку фурнитуры. У многих фурнитур есть свои "болячки".
Конечно здесь на форуме мастера высшей категории, и все как истинные доктора готовы помочь человеку.
Но если вы позвоните доктору и скажете: " у меня тут в левом боку покалывает, срочно скажите точный диагноз ", доктор порекомендует прийти вам всё-таки в больницу на осмотр.
С окнами точно так же только специалист приходит к вам домой и выдает точный диагноз и соответственно методы и стоимость лечения!
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Оушен+ писал(а): А в каком состоянии находится уплотнитель на створке этого окна из которого сильно дует? Вы можете показать на общем фото окна конкретные места продувания?
Уплотнитель на створке
IMG_2586.JPG
IMG_2579.JPG
Места, где дует отметил стрелками
Без-имени-1.jpg
Окна делал через приятеля, поэтому договоров с маркой и моделью окна не осталось.
После установки сквозняков не было, но сразу начала провисать малая створка и задевать за ответную планку. Позвонил приятелю, он отрегулировал. Но потом она снова начала цепляться за планку. Он сказал подпили этот 1мм напильником что я и сделал. В данный момент на малой створке задевает эксцентрик за раму. А на большой створке оба нижних эксцентрика тоже раму царапают и очень сильно.
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Фото мест, где эксцентрики царапают раму
Это малая створка, бок
IMG_2596.JPG
Это больная, низ
IMG_2600.JPG
IMG_2598.JPG
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Если какие элементы пропустил, то дайте знать.
Вложения
10.JPG
9.JPG
8.JPG
7.JPG
6.JPG
5.JPG
4.JPG
3.JPG
2.JPG
1.JPG
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Сильный сквозняк от окна

Сообщение igor40in »

1.jpg
Левая створка у вас поворотная, очень узкая и оснащена скорее всего только основным запором с цапфами только со стороны ручки. Дайте фотографию с основным запором, где видно расположение цапф, вдруг у вас там коротыш с двумя цапфами в центе :? Если со стороны ручки достаточно близко к низу есть цапфа, то для устранения продува можете увеличить её прижим. Так же увеличьте прижим нижней петли - на Geviss (Гевис) она регулируемая. Больше для увеличения прижима не специалист ничего сделать не сможет. Далее только смена комплектации фурнитуры и/или замена уплотнителя. Возможно варианты есть, но не потрогав окно руками не сказать.
Правая поворотно-откидная створка просела и ушла от петель. Необходимо подтянуть верхнюю петлю и возможно приподнять створку вверх. Точно можно сказать замерив нахлёст рамы на створку - должен быть примерно по 8 мм со всех сторон. Далее увеличите прижим нижней петли, цапфы нижнего среднего запора и цапфы шпингалета. Далее надо смотреть результат, а это только зимой.
И укажите город в профиле. В регулировке надо учитывать и региональные особенности.
PS Саморез закрутите :D
2.JPG
Аватара пользователя
mitbka
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 янв 2016 20:32
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Сильный сквозняк от окна

Сообщение mitbka »

Если самостоятельно не осилите, то в форуме мастеров из Москвы достаточно. Так же можете воспользоваться нашим сервисом по по вызову мастера по ремонту окон.
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Правильно ли я понимаю, что план действий примерно такой:
1) Повернуть цапфы в что называется "зимний режим" снизу и со стороны ручки;
2) Увеличить прижим используя винт на петле.

Буду признателен, если расскажете как подтянуть верхнюю петлю. Для этого нужно снимать створку?
Vladfirstov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2018 15:02
Откуда: Москва

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Vladfirstov »

Сфотографировал обе створки по периметру https://yadi.sk/d/ftGDsttX3akcu5
Аватара пользователя
igor40in
Администратор
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 06 дек 2015 01:16
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Сильный сквозняк от окна

Сообщение igor40in »

Для начала необходимо смазать фурнитуру окна. Затем выровняйте створки в проёме по нахлёсту на раму.
Верхняя петля регулируется с торца без снятия.
1.JPG
Общая инструкция по регулировке фурнитуры.
2.jpg
Проверьте как совмещаются цапфы с ответными планками, при необходимости переставьте ответные планки. Увеличьте прижим цапф в проблемных местах (сила прижима определяется по-месту). Увеличьте прижим нижней петли регулировочным винтом.
Иван
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 окт 2018 23:15

Сильный сквозняк от окна

Сообщение Иван »

Здравствуйте. Судя по фотографиям уплотнитель рамный толще чем уплотнитель створочный. За счет этого уплотнитель на раме деформировался с верхнем и нижнем углу рамы. Когда вы прикрываете створку она скорей всего приоткрывается, а так не должно быть. Поэтому и происходит продувание. Рекомендую заменить уплотнитель в двух котурах т.е на раме и створке. Ну и произвести все необходимые регулировки створок.
Ответить

Вернуться в «Ремонт окон и дверей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей